Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: прокрутка оборудования.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
NAVIGATOR
Возник вопрос по поводу прокрутки оборудования в частности вентиляторов и приточек.Мнения здесь расходятся.Из СНИПов выходит что время прокрутки берется из паспорта оборудования и техусловий.А если по паспорту ничего нет на какие нормативы ориентироваться и в каких документах это прописано.В общем у кого какие есть мнения на этот счет или случаи из практики?
NAVIGATOR
Вентиляция и кондиционирование воздуха

4.16. Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха являются их индивидуальные испытания.
К началу индивидуальных испытаний систем следует закончить общестроительные и отделочные работы по вентиляционным камерам и шахтам, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств обеспечения (электроснабжения, теплохолодоснабжения и др.). При отсутствии электроснабжения вентиляционных установок и кондиционирования воздуха по постоянной схеме подключение электроэнергии по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств осуществляет генеральный подрядчик.
4.17. Монтажные и строительные организации при индивидуальных испытаниях должны выполнить следующие работы:
проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха проекту (рабочему проекту) и требованиям настоящего раздела;
проверить на герметичность участки воздуховода, скрываемые строительными конструкциями, методом аэродинамических испытаний по ГОСТ 12.3.018-79, по результатам проверки на герметичность составить акт освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения 6 СНиП 3.01.01-85;
испытать (обкатать) на холостом ходу вентиляционное оборудование, имеющее привод, клапаны и заслонки, с соблюдением требований, предусмотренных техническими условиями заводов-изготовителей.
Продолжительность обкатки принимается по техническим условиям или паспорту испытываемого оборудования. По результатам испытаний (обкатки) вентиляционного оборудования составляется акт по форме обязательного приложения 1.
ArFey
Выскажу лишь личное мнение (поэтому просьба мордой по столу не возить! tomato.gif ) Обычно пишется 36, либо 48, либо 72 часа в зависимости от въедливости технадзора Заказчика, а реально что-то ни разу не припомню столь долговременной прокрутки: включили, полчаса пожужжало и хватит! biggrin.gif. Да и зачем неналаженную систему столько гонять? А если сеть недогружена? Сгорит движок за эти 72 часа! Оно Вам надо? Аркадий.
Ramil
Есть "пособие по производству и приемки работ" приложение к СНИП. Там ясно сказано что обкатку производить по данным паспорта, но из моей практики завод никогда не указывает, вобщем там сказано обкатывать не менее часа, и вообще все подробно прописано кто должен обкатывать и присутствии кого. Это приложение к СНИПу есть в "стройконсультанте". если не найдешь то я тебе скину его. Удачи!
инж323
А кто найдет , что мона меньше чем за 72 часа комплексные испытания провести.Только не записью в проекте ,а в нормальной нормативке.А?
Крутите и выставляйте режимы и расходы в течении 72-х часов.И так же и в паспорт вентсистемы пишите и в АКт комплексных испытаний и т.д.
мЕньшая цыфить говорит о упрощении работы и выполнении её на глазок отчасти.А быстрей и не успеть с учетом трудозатрат на все системы.(какая больше, какая меньше- а среднеобъектная получится той же)Или недорегулировки потом устранять.Найдете мЕньшую цифру срока обкатки-пишите её,но со ссылкой на док.
Skaramush
Речь не о комплексных испытаниях, а об обкатке. У нас - 4 часа в нормативе (не менее).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.